У нас провода не медные а алоюминиевые, и изоляция не пластиковая а резиновая - горячий цех а резина более теплостойкая чем пластмасса. Но от времени она уже ссохлась и рассыпается.
Цитата |
---|
Степпи пишет: А какие были выгоды или прогоды от таких электроустановок? |
Выгода - экономия на проводах. Но относительно общего расхода она не так уж и велика потому что ведь ни на столбах ни на обслуживании экономия не получается: все равно надо иметь обходчика на столько-то километров линии и обходить столько же раз в месяц как если бы была полноценная линия.
А невыгода состоит в том что сопротивление земли мало того что большое, так еще и зависит от погоды: в засуху и при промерзании резко увеличивается. И кроме того, есть большая опасность поражения людей: в нормальной трехфазной линии 380 V между любым проводом и землей только 220, а при такой системе - все 380. Вдобавок, если в земле вдоль протекающего тока проходит трубопровод или кабель в бронированной изоляции то ток начинает течь по ним, и если кабель или трубопровод при ремонте разъединить то между разъединенными частями появляется очень опасное для людей напряжение.
Кроме того, если поперек хода тока проложена скажем железная дорога и ее рельсы заземлены где-то далеко, то между землей на которой фаза и этими рельсами оказывается значительное напряжение. Что крайне опасно и для людей и совершенно нарушается работа автоблокировки. То же самое касается проходящих поперек тока трублпроводов если они покрыты например битумной изоляцией (против коррозии) и с землей сообщаются где-то далеко: между землей на которой фаза и трубами оказывается опасное напряжение. Оно опасно вдвойне так как ремонтники попадают под него в сырой траншее или теплокамере а не на сухом месте. Если же в сеть оказывается включенной какая-нибудь установка которая создает в токе постоянную составляющую (например сделаны диоды к лампочкам чтобы дольше не перегорали), то у всех поземных трубопроводов по которым ток проходит начинаются сильнейшие неприятности от гальванической коррозии.